esresort.co.kr [공학]공조설비설계 4차발표 > esresort7 | esresort.co.kr report

[공학]공조설비설계 4차발표 > esresort7

본문 바로가기

뒤로가기 esresort7

[공학]공조설비설계 4차발표

페이지 정보

작성일 23-01-21 06:18

본문




Download : [공학]공조설비설계 4차발표.pptx





설명
[공학]공조설비설계%204차발표_pptx_01.gif [공학]공조설비설계%204차발표_pptx_02.gif [공학]공조설비설계%204차발표_pptx_03.gif [공학]공조설비설계%204차발표_pptx_04.gif [공학]공조설비설계%204차발표_pptx_05.gif [공학]공조설비설계%204차발표_pptx_06.gif

순서
[공학]공조설비설계 4차발표
레포트/공학기술


_SLIDE_1_
공조 설비 설계4차 발표
_SLIDE_2_
3차 발표 수정
1
열원 용량 결정
3
덕트 크기 결정
2
C O N T E N T S
설계일지
4
_SLIDE_3_

1. 3차 발표 수정

_SLIDE_4_

(1)결로 발생여부 (냉방시) 고찰

1층
15.14 ℃ > 14.78 ℃
(취출온도) (실내 노점온도)
결로 無
_SLIDE_5_
(1) 공기조화기 선정 - 사양(1층)
(1) 형식 : 수평형

(2) 풍량 : 급기(SA) 〓 5533.8 ㎥/h

외기(OA) 〓 1448 ㎥/h

(3) 코일(냉온수 겸용) 정면 통과 풍속 2.5 m/s 이하

냉수코일 : 냉각능력 〓 35873.6 W
냉수조건 : 입구 7 ℃, 출구 12 ℃ (102.8 l/min)
공기조건 : 입구 27.43 ℃ DB, 50.93 %
출구 15.14 ℃ DB, 90 %
온수코일 : 가열능력 : 18685.7 W
온수조건 : 입구 55 ℃, 출구 50(53.6 l/min)
공기조건 : 입구 15.95 ℃ DB
출구 26.08 ℃ DB

(4) 송풍기 : 풍량 5533.8 ㎥/h

기외정…(省略)

(5) 가습기 : 형식 〓 기화식 적화형

(6) 필터 : 형식 〓 유닛식(프리필터부착)

12.8 mmAq

(1) 공기조화기 선정 - 1층





Download : [공학]공조설비설계 4차발표.pptx( 81 )


[공학]공조설비설계 4차발표 , [공학]공조설비설계 4차발표공학기술레포트 , [공학]공조설비설계 4차발표


[공학]공조설비설계 4차발표

[공학]공조설비설계,4차발표,공학기술,레포트








다.
전체 6,553건 1 페이지
해당자료의 저작권은 각 업로더에게 있습니다.

evga.co.kr 은 통신판매중개자이며 통신판매의 당사자가 아닙니다.
따라서 상품·거래정보 및 거래에 대하여 책임을 지지 않습니다.
Copyright © esresort.co.kr. All rights reserved.
PC 버전으로 보기